最新锅炉房应急预案(范例五篇)
发表时间:2025-06-14锅炉房应急预案 篇1
一、制订本事故应急预案目的
为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。
二、锅炉、锅炉房及周边情况
1. 锅炉参数: 出厂编号 GQ192-054 设计压力 0.7mpa
额定出力 0.7t/h(mw) 介质出口温度95℃
2. 锅炉房;
建筑面积 40平方米 开门情况 良好 泄压面积 5平方米 通道情况 良好
3. 周边情况
周边建筑、人员分布、危险品存放等情况: 独立锅炉房,人员稀疏,未发现危险品
道路情况、水源情况、消防通道、消防设备情况:良好
三、锅炉房危险源及分布
锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险:
(1)超压引起爆炸:出汽口堵塞、安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压
(2)缺水干烧马上进水引起爆炸
(3)锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸
(4)水垢增加引起过热过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂
(5)对一般事故处臵不当引起的爆炸
2. 锅炉房:锅炉房存在以下危险:
(1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌
(2)因锅炉爆炸、燃气管泄漏引起的火灾及爆炸
3. 周边建筑存在以下危险:
(1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌
(2)因锅炉房火灾引发的'周边建筑火灾
(3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃品的二次爆炸、毒气扩散等
四、主要危险性及预防
1.锅炉未按期进行定期检验,安全状况不清——按时报检
2. 锅炉水质不合规定,水处理达不到要求——改善水质、改善水处理措施
3. 安全阀未按期检验——按时送检
4. 安全阀锈死——加强维护保养,定期手动开启
5. 压力表损坏或超期未计量——更换或送检
6. 管理人员、操作人员未持证上岗,操作不熟练——送培,加强内部的持证上岗
8. 锅炉房不合规定——整改
五、险情分类
略
六、 组织及分工
本单位成立重大事故应急救援指挥领导小组由以下人员组成
组长:张秉杰
组员:杨学英 张之年 组长责任:
1.确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令
2. 负责向上级有关部门、领导汇报
3. 指挥调动现场人员设备,协调各小组配合
七、处置程序
1. 报警
(1)发生事故后,第一发现人立即找就近电话向 报警, 报警电话:110、 119、 120
(2)通过电话向应急总指挥(副总指挥)汇报事故情况
应急电话:xxx
2. 接报
接报人员应问清报告人姓名、联系电话;问明事故发生时间、地点、事故原因等情况;向上级有关部门报告,做好电话记录
3. 组建救援队伍
(1)应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组及有关成员到达事故现场
(2)应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织本组工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作。
4. 按各组分工进行抢险
八、事故处置要点
1.发现锅炉严重缺水时应紧急停炉,锅炉应立即停止燃料供应,停止燃烧,严禁向锅炉内进水。
2. 炉管严重爆破后应紧急停炉
3. 炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃料供应,停止风机,关闭烟道门
4. 燃气泄漏时应立即切断进气阀门,并采取相应强制排风措施
5. 锅炉严重爆炸时要及时抢救有关人员,防止建筑物继续倒塌伤人,按消防要求正确灭火,防止周边易燃易爆物二次爆炸。
九、应急疏散预案
1. 原则
在事故险情出现时,现场指挥人员首先疏散无关人员撤离险区;
只要事故险情无法控制,涉及职工生命安全,立即下达紧急疏散命令,紧急疏散命令只能由应急总指挥下达; 险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离。
疏散命令下达后,视事故险情出现地点和方向,以最近的路线和最少的时间,迅速撤离。特殊情况下,可翻墙或采取其他措施撤离。
2. 应急疏散程序
(1)在抢险过程中,应急总指挥时刻关注事故险情变化,如果险情无法控制,应下达紧急疏散命令;
(2)应急疏散命令下达后要及时传达给每一部门每个人,各部门要迅速组织人员撤离;
(3)撤离要按次序按应急疏散路线有序进行
3. 应急疏散和自救的主要方法
一般情况下,绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救,脱离险境。因此必须坚定自救的意识,不要惊慌失措,要冷静观察,争取可行的措施进行疏散自救。
(1)疏散时如果人员较多或能见度很差时,应在熟悉疏散通道布置的人员带领下,迅速地撤离事故现场。带领人可用绳子带领,用“跟着我”的喊话或前后扯衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点。
(2)在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时,由于浓烟一般是向上流动,地面上的烟雾相对比较稀薄,因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟;如果有条件,可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法,用鼻子呼吸,迅速撤出烟雾区。
(3)火灾时自身衣帽一旦着火,应尽快地把衣帽脱掉,如果来不及可把衣服撕碎扔掉,切记不能奔跑,那样会使身上的火越烧越旺,还会把火种带到其他场所,引起新的火点;身上着火可就地躺下打滚,把身上的火压灭。在场人员可帮助灭火。
锅炉房应急预案 篇2
锅炉采用自然循环,回水由供暖系统中的循环水泵送往锅炉,并由回水总管分一支通往省煤器。经省煤器的回水加热后进入锅炉热水出口后的混水器内,热水混合后送至热网。
二、应急救援的组织机构及其职责
1、兰州分公司成立重大事故应急救援指挥领导小组。由分公司经理、副经理及储安科、综合办、业务科、服务中心等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。
总指挥:
(经理)
副总指挥:
(副经理)
成员:
2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。
3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。
4、应急职责
(1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。
(2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。
(3)消防灭火组
(杨军、赵鑫泰、赵常态):发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。
(4)抢险抢修组
(张倩、朱庆刚、宋哲、严国林、叶体强、龚卫国、顾旭有):应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。
(5)物资供应组
(徐大文、叶玉生、王蔚林):负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等。
(6)交通运输组
(韩生辉):负责交通车辆的保障。
(7)安全警戒疏散组
(李世德):负责布置安全警戒,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。
(8)医疗救护组
(宋宝斌):负责联系医疗机构;组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点;组织现场抢救伤员。
(9)通讯联络协调组
(王宏伟、米庆军):负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。
三、应急预案的启动
当兰州分公司北滩油库锅炉发生爆炸时,启动该套应急程序。
四、应急程序
(一)报警
1、当兰州分公司北滩油库锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近的电话,拨打北滩油库报警电话7325671,以及油库报警电话7365119,向消防值班人员说明事故地点、事故类型等事故概况。
2、通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。
3、事故如发生在夜间或节假日,报警人员向行政值班人员报警,由行政值班人员向总指挥及副总指挥报告事故情况。
应急联系电话一览表
(略)
应急指挥领导小组联系电话:
(略)
(二)接报
1、消防值班人员、行政值班人员、总指挥、副总指挥为接报人员。
2、接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话;问明事故发生时间、地点、事故原因;向上级有关部门报告;做好电话记录。
(三)组建救援队伍
1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。
2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织起本组的工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作。
(四)设立临时指挥部及急救医疗点
1、各救援队伍进入事故现场后,选择有利地形设立现场指挥部及医疗急救站。
2、各救援队伍尽可能靠近现场指挥部,随时保持与指挥部的联系。
3、指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志,悬挂旗帜,方便救援人员和伤员识别。
(五)抢险救援
进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展救援工作。
1、现场指挥部:尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制定救援方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助;组织指挥救援行动。
2、着火源控制
消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分片进行扑救。
(六)现场警戒
1、警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。
(七)现场医疗急救
1、医疗救护组在事故初起阶段就应与兰化医院、兰炼医院联系,说明事故情况及人员伤亡情况,做好紧急救护的准备。
2、医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救,急救时按先重后轻的原则治疗。
3、经现场处理后,迅速护送至医院救治。
4、送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次转院。
触电急救、油气中毒急救、烧伤急救、外伤处理见附件。
(八)疏散撤离
1、事先设立安全区域。
2、警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现场。
锅炉房应急预案 篇3
为了加强特种设备的安全监督,防止和避免事故发生,保障职工生命及公司财产安全,确保我公司生产的正常运转,特制定如下预案。
一、使用者的安全责任
1、使用者在申办使用锅炉时必须向质量技术监督行政部门申办有关新建事项,办理使用登记手续,并取得使用登记证或检验合格标志。
2、使用者必须按照国家有关规定建立健全安全管理制度,配备持证专业人员或者委托相应资格的专业机构从事维修、保养工作。
3、锅炉水处理必须执行国家有关规定,确保食用安全。
4、使用者必须按照国家有关规定,按时向检验机构申报定期检验。
5、使用者在使用锅炉的过程中,要注意观察检查:
①安全阀是否灵敏可靠;
②压力表是否超压;
③水位是否处于正常位置;
④电器控制开关是否正常。
二、安全应急方案
1、当锅炉发生隐患或有可能出现故障时,立即停止使用,并报告有关部门和上级单位,经有关专业主管部门维修正常、认可后,方可重新使用。
2、立即成立事故处理小组,处理善后事宜以及有关工作。
3、当锅炉发生事故时,必须在最快时间内(不得超过1小时)及时向当地质量技术监督行政部门和有关行政部门报告。
4、及时采取有效措施,防止事故扩大,必要时应组织疏散、撤离人员。
5、抢救伤员,保护现场,接受并协助质量技术监督行政部门和有关行政部门进行事故调查工作,不得隐匿瞒报。
锅炉房应急预案 篇4
一.时间:20XX年X月X日
二.演练地点:锅炉房
三.演练参加人员
组长:XXXX
副组长:XXXX
组员:
生产部:
设备动力部:
安全环保部:
营销部:
物流部:
质控部:
人力资源部:
运营管理部:
后勤各部室主管以上管理人员,生产一线工段长以上管理人员及上夜班、早班当班人员。
四.过程记录
1.8:30模拟锅炉房发生爆炸,造成操作人员重伤,并伴有小规模火灾。
2.8:31锅炉房相关工作人员听到响声立即关闭现场正在运行的相关实施,并在第一时间内向设备动力部主任报告相关情况,设备动力部主任接到报告后立即通知生产部部、保卫科等相关部门,并赶到现场组织人员进行实施现场救助,根据现场火势的大小及危害性,确定是否有必要拨打火警电话119,如人员伤势较重,应立即拨打120急救电话,并打电话向管理者代表和总经理汇报。
3.8:32总经理、管理者代表赶到现场,成立应急指挥小组,组织和指挥相关部门人员进行实施隔离、灭火、人员疏散等工作,将危险危害降到最小化。
4.8:35,应急指挥小组指挥警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。
5.8:38,应急指挥小组设立临时指挥部及急救医疗点,对伤员实施止血等简易治疗。医疗组均应设置醒目的标志,悬挂旗帜,方便救援人员和伤员识别。
6.8:45,120急救车到,伤员经现场处理后,迅速护送至医院救治,送医院时做好伤员交接,放置危重病人的多次转院。
7.8:55,事故现场明火被扑灭,得到有效控制。应急指挥小组指挥现场清理演练现场。
五.演练评价
通过演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行相应的反应,反应速度及时。模拟爆炸现场得到了及时控制,在相关部门的'配合下,明火及时得到控制,伤员也能及时得到救治,效果良好。
通过本次演练,相关部门熟悉了事故发生后的联络、处理流程和方法。《锅炉爆炸应急预案》在演练中也得到了指导行动的作用,证实实施有效。
锅炉房应急预案 篇5
大厦物管中心在消防中控室设置指挥部,总指挥由物管中心主任担任。一旦发生火灾,指挥灭火、组织抢救和疏散行动。
一、火情报警:
1. 在大厦范围内无论何时、何地,大厦员工一旦发现火情,都有责任立即向消防中控室报警。
2. 在大厦内遇见火情,如为初起小火,应就近使用轻便灭火器进行自救灭火,保护现场,将情况报告保安部。如火情严重要立即按下墙上的手动报警装置进行报警,或用内部电话报警。电话号码:消防中控室:x119
3. 电话报警时,不要惊惶失措,要沉着冷静,语言清晰的将火情发生的所在区域、燃烧物质、火势大孝有无人员伤亡、报警人姓名、部门、所在位置报告消防中控室。
4. 关闭火场附近的电源、煤气开关及门窗。
5. 切勿高喊“着火了”,以免造成不必要的混乱,要保持冷静,只有经消防总指挥授权才可向“119”报警。
二、火情确认:
1. 中控室接到报警电话时要详细记录报警人姓名,部门及发生火灾的确切位置及燃烧物质、火势大孝有无人员伤亡。
2. 中控室接到电话报警或消防主机报火警,立即通知备勤警员到现场确认,查清下列问题:
(1)火情发生的具体位置、燃烧物质、火势大孝有无人员伤亡。
(2)火源是什么,就是电器起火还就是其它原因。
(3)确认火情时应注意,不得莽撞开门,要先试一下门体的温度,如果正常可开门检查,如门体温度高,可确认内有火情,此时房内如有人,应先设方法救人,开门时注意不要把身体正对开门处,视情况进入。
(4)确认火情后,立即将信息反馈给中控室。
三、火情报告:
1. 火情确认后中控室值班员立即(正常上班时间)向保安部经理和消防主管报告(夜间、节假日)向值班经理报告,同时向保安宿舍发出警报信号。
2. 向总机值班员(正常上班时间)报警。
3. 总机值班员接到报警后立即通知物管中心主任和各部门经理。
四、各级人员行动:
1. 大厦物管中心主任接到报警后立即赶往中控室组建灭火指挥部,指挥灭火及抢救疏散行动。
2. 非正常上班时间值班经理接到报警后立即赶往失火现场指挥灭火行动。
3. 保安部经理接到报警后立即赶往中控室,协助物管中心主任指挥灭火及抢救疏散行动。
4. 物管中心行政办公室经理、客务部经理、工程部经理接到报警后,通知本部门各岗位人员坚守岗位做好疏散准备,立即赶往中控室组成灭火指挥部。
5. 保安部消防主管接到报警后立即赶往火灾现场,指挥义务消防队实施灭火抢救行动。保安部内保主管接到报警后立即赶往大厦正门,调整警力部署,维护正门及外围秩序。
6. 警队队长接到报警后立即带领备勤警员组成义务消防队,赶往火灾现场在消防主管的指挥下实施灭火及抢救行动
7. 其他各部门各岗位人员接到报警后坚守岗位,按灭火指挥部的命令行动。
五、灭火战术:
1. 保安部消防主管赶到火场后立即组织现场人员进行灭火,并随时同灭火指挥部联系,向灭火总指挥报告火情。
2. 冷却灭火方法;义务消防队员赶到火场后,立即使用消火栓灭火,及时清理火场易燃物,用消火栓浇湿四周建筑物,降低火场温度。
3. 隔离灭火方法:将易燃物与火源隔离。
4. 窒息灭火方法:关闭门窗,用难燃材料压盖较小面积的火源。
5. 抑制灭火方法:使用abc干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑灭火源。
六、灭火指挥部:
灭火总指挥根据火灾现场情况适时下达如下命令:
1. 启动消防泵、喷淋泵、配合火场灭火。
2. 打开排烟防火阀启动排烟风机,排除火场烟雾。
3. 关闭中央空调,和新风系统,防止火势漫延。
4. 切断失火区域的电力供应,电梯降首层。
5. 开启正压送风机,向消防疏散楼梯输送新风。
6. 命令工程部关闭天然气总开关。
7. 下达向119报警命令。
8. 下达疏散命令。
七、组织疏散:
1. 如现场灭火负责人认为火势不能控制,指挥部立即做出疏散决定。
2. 消防中控室开通失火区域及上下两层消防广播,用广播反复播放“紧急疏散通知”,广播稿如下:客户朋友们请注意,大厦层发生火灾事故,消防人员正在进行扑救,为了您的安全,请迅速离开房间,疏散前请保管好自己的财物,疏散时请不要乘坐电梯,以免发生危险,请按疏散指示方向走消防疏散通道,谢谢您的合作。
3. 失火区域及上下两层进行紧急疏散后,根据人员离开情况,对其它楼层进行广播疏散。
4. 客务部接到疏散命令后立即组织人员负责各楼层客户的安全疏导工作,引导疏散人员走消防疏散通道。提醒疏散人员保持镇静,不要慌张,不要乘坐电梯。提示疏散人员疏散到大厦外围。人员疏散后,检查每个房间就是否有人,确认无人贴上标记,如有人员未离开房间,要及时进行劝导,使其迅速离开房间。
5. 其他部门人员接到疏散命令后立即进行重要物资、文件的转移。
6. 内保主管接到疏散命令后指挥外围警员清出机动车道,做好引导消防车进场的准备工作。
八、后期处理:
当灭火总指挥发出火情排除命令后,保安部立即做好火灾现场的警戒工作,保护火灾现场不被破坏,确保火灾事故调查,工程部应尽快将火灾报警系统、自动灭火系统、消防联动系统恢复正常,客务部负责火灾后期的清理工作。
-
更多精彩的锅炉房应急预案,欢迎继续浏览:锅炉房应急预案